电子产业一站式赋能平台

PCB联盟网

搜索
查看: 2604|回复: 0
收起左侧

[文件已评审] AD 2层 V1.13板评审报告20190319

[复制链接]
发表于 2019-4-18 17:29:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
您阅读的评审报告自于凡亿PCB QA评审组(www.fany-online.com) 8 X# q  I) N- W6 o0 A- o+ V( ?# }- n4 C$ o7 l) P
------------------------------------------------------------------------------------& Z. q0 A: [4 ]9 L3 R. f+ @$ N3 ]& x% x- @% D$ @+ ?* U
使用前请您先阅读以下条款:
2 E* U' |$ r  p0 Z* Y' J% \# w: v1.评审PCB全程保密不外发,评审之后会进行文件删除,介意者不要发送文档!' M! V, R: w$ `& `; k7 S. O
2.评审报告只是局部截图并添加文字说明,如需更详细的请内容请联系我们评审人员8 i/ r4 a& {& B* f" k" q7 W& I3 w$ h
3.评审意见仅供参考意见,由此造成的任何相关损失网站概不负责1 R/ a* u; |- D
# t# O: o, S  z------------------------------------------------------------------------------------
& F+ A$ W# R4 h9 M/ u
一.布局问题
二.布线问题:
1.问题分析】:PCB中,信号S4 S6是开路状态,没有连接。
问题改善建议】:建议使用导线连接,丝印层的线没有电气属性。
2.问题分析】:电源VCC也存在开路,电源没连通。
问题改善建议】:建议画完板后进行DRC检查,对照报错进行修改。
3.问题分析】:PCB中走线出现直角,这样容易产生不良的反射,干扰信号。
问题改善建议】:建议将其修改成钝角,或添加泪滴。
4.问题分析】:信号线保持连接焊盘的方式不妥。
问题改善建议】:普通信号线,一样的线宽连接焊盘就可以了,不需要特定的加粗一小截。
5.问题分析】:电源VCC如下图的连接,两边粗中间细,会出现电流瓶颈,两边再大的电流,到中间都过不去,甚至可能会因为过载而导致板子烧坏。
问题改善建议】:建议电源VCC线宽一致。
6.问题分析】:如图所示,导线没有连接到焊盘的中心,在AD中,这样容易出现虚焊的现象,导致开路。
问题改善建议】:建议使用快捷键shift+E,抓取中心。
7.问题分析】:﹢极性标识放在了走线层,相当于是stub线,容易产生天线效应,干扰信号。
问题改善建议】:建议将﹢极性标识放置到丝印层。
8.问题分析】:如下图所示,线叠加在一起,会出现短路的情况。
问题改善建议】:建议把多余的线段删掉,若是标识之类的请放到丝印层。
三.生产工艺:
1.问题分析】:丝印文字太小,且有的丝印没有调整出来,生产制板之后会造成显示不清楚或显示不出来的情况,
问题改善建议】:建议更改到至少4/25mil的大小,常用的文字字宽和字高比例为:4/25mil  5/30mil   6/45mil;将丝印调整到器件外。

) Q$ k: @+ {; }

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部 返回列表