电子产业一站式赋能平台

PCB联盟网

搜索
查看: 3979|回复: 1
收起左侧

[PCB技术] 在PCB中导入网表提示管脚不匹配应该怎么处理呢?

[复制链接]

2851

主题

4614

帖子

2万

积分

官网认证

Rank: 3Rank: 3

积分
25793

活跃会员热心会员推广达人优秀版主

发表于 2020-4-3 15:16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
标题:在PCB中导入网表提示管脚不匹配应该怎么处理呢?
答:在将网表导入到PCB的过程中,经常会出现封装内管脚名或者数目与原理图内的器件管脚不一致,从而导致导入过程中报错,如图4-90所示:
图4-90  导入网表提示解析示意图
上图是一个比较典型的封装中管脚与原理图中不一致而出现的报错内容。从上示报错内容(红色框标识的内容)可以获取以下信息点:
Ø 器件的封装名为ERF8-40。
Ø 封装中有几个多余的管脚,管脚名为41、42、43、44、45、46、47、48。
Ø 封装中缺少了几个管脚,管脚名为H1、H2、H3、H4、P1、P2、P3、P4。
对于此种报错,我们可以分析出,多余了8个管脚,缺少了8个管脚,只是这个封装有8个管脚名不一致,如图4-91所示,我们在封装里修改一下管脚名即可更正这个报错内容,如图4-92所示:
   
图4-91  修改前封装管脚示意图
图4-92  修改后封装管脚示意图
这个是我们处理管脚不一致最常用的方法,修改管脚名。一般我们这几种管脚名不一致的情况 :
Ø 管脚数目一致,管脚名不一致,可按案例图示修改管脚名即可。
Ø PCB封装中管脚数目缺少,即PCB封装管脚数目与原理图中所选用的器件管脚数目要少而导致管脚名不一致报错,处理方式是检查器件资料,查看器件封装与原理图是否对应正常,如果对应错了,修改原理图,一般这种错误是匹配错误。
Ø PCB封装中管脚数目偏多,即PCB封装管脚数目与原理图中所选用的器件管脚数目要多而导致管脚名不一致报错,处理方式是检查器件资料,查看器件封装与原理图是否对应正常,如果对应错了,修改原理图或者封装。如果对应没错,一般此情况是由于封装中有部分定位安装管脚原理图中没有画出来,而在PCB封装中画了,并且不是放置Mechanical方式的PIN,而导致管脚有多余的Pin_Number,此时的处理方法是删除多余出来的Pin_Number(删除的时候只选择Text,不选择Pin)、或者用放置Mechanical方式的PIN来处理安装定位管脚即可。

回复

使用道具 举报

lyl

1

主题

1119

帖子

3525

积分

四级会员

Rank: 4

积分
3525
发表于 2021-11-15 14:03:10 | 显示全部楼层
资料很好,感谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部 返回列表