三相整流电路,经过整流桥后,用电容进行稳压(电容为470uf、450V),
若是对电容,进行铺铜,是否会出现,电流不均匀的情况?
我知道答案 回答被采纳将会获得5 联盟币 + 2 联盟币 已有2人回答

像这种电容并联电路,采用铺铜好还是用宽导线连接

像这种电容并联电路,采用铺铜好还是用宽导线连接
回复

使用道具 举报

2

主题

266

帖子

838

积分

二级会员

Rank: 2

积分
838
发表于 2021-7-16 13:26:45 | 显示全部楼层
电源电路很常见。我经常设置一样的网络 ,大面积铺铜!
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

999

帖子

4474

积分

四级会员

Rank: 4

积分
4474
发表于 2021-7-16 15:34:32 | 显示全部楼层
以前做电焊机的时候经常画这样的板子,这种情况基本上是设计好正负极的安全间隙,大面积铺铜,而且有个小经验 是在相应的顶层或者底层的solder层均匀的增加一些长柱行焊盘增强焊锡吸附能力,增强过电流能力!