[已解答问题] 请问老师大功率负载的情况下电源模块这样布置可以吗

[复制链接]

4

主题

5

帖子

67

积分

一级会员

Rank: 1

积分
67
发表于 2022-8-30 12:05:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.png 就像这样,用两个ac-dc电源模块,分别接到220v交流电上,然后输出端同时接到24v200w负载的正负极,这样可以做到两个模块的输出功率叠加,达到负载的额定功率吗,这样连接的两个电源模块的输出功率是可以直接相加的吗,比如说一个电源模块是输出100w,然后他们同时接到负载上他们的功率可以直接看作100w+100w=200w吗,感谢大佬们
我知道答案 回答被采纳将会获得5 联盟币 + 3 联盟币 已有2人回答
回复

使用道具 举报

0

主题

36

帖子

166

积分

一级会员

Rank: 1

积分
166
发表于 2022-8-30 15:54:23 | 显示全部楼层
一般不推荐这种方法,会造成分流不均, 极端情况下一个模块在满负荷工作,而另一个模块工作在较低的负荷状态下
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

955

帖子

3885

积分

四级会员

Rank: 4

积分
3885
发表于 2022-9-14 19:50:28 | 显示全部楼层
呼呼吧,呼呼。